当前位置:首页 > 实用文档 > 三相交流系统短路电流计算 第1部分 电流计算

GB/T 15544.1-2023 三相交流系统短路电流计算 第1部分 电流计算

下载格式:pdf资源分类:实用文档

三相交流系统短路电流计算 第1部分 电流计算(GB/T 15544.1-2023)

此标准规定了额定频率为50 Hz的三相交流系统中的短路电流计算方法。此标准提出的短路点等效电压源法,是一种简洁实用的短路电流计算方法,其计算结果一般情况下具有可接受的精度。如果能够得到相同的计算精度,不排斥采用其他计算方法,如叠加法。用叠加法计算得到的短路电流,依赖于某一特定潮流,因此不一定是最大短路电流。此标准适用于平衡短路故障和不平衡短路故障的短路电流计算。此标准不适用于中性点不接地或谐振接地系统中,发生一处单相接地故障的短路电流计算。此标准不适用于受控条件(短路试验站)下人为短路和飞机、船舶用电气设备的短路计算。在中性点不接地或谐振接地系统中,同时发生两个独立单相接地短路故障时,短路电流的计算见GB/T 15544.4-2017。短路电流和短路阻抗也可通过系统试验、系统分析仪器测量或通过数字计算机确定。在现有低压系统中,能够在预期的短路点通过测量得到短路阻抗。短路阻抗的计算通常基于电力设备的额定参数以及系统的拓扑结构,这种方法的优点是既可应用于现有系统,也可应用于规划系统。通常情况下,需计算两种不同幅值的短路电流:--最大短路电流,用于选择电气设备的容量或额定值;--最小短路电流,用于选择熔断器、设定保护定值或校核感应电动机启动。注: 假设三相短路电流是由于三相同时短路而产生。由于三相不在同一瞬间短路,在短路电流中可能出现较大的直流分量的研究不属于此标准范围。

三相交流系统短路电流计算 第1部分 电流计算

声明:资源收集自用户分享或网络,仅为个人学习参考使用,如侵犯您的权益,请联系我们处理。

不能下载?报告错误